• 安装问题

    1.什么叫加强防腐,施工工艺是怎样的? 2.消防系统中(消火栓及喷淋系统)阀门套定额是套多大压力的? 3.离心泵是什么? 4.钢管沟槽连接的沟槽件是怎么计算的,什么情况(多大管径)需要计算,什么情况(多大管径)不需要计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.什么叫加强防腐,施工工艺是怎样的? 加强防腐指在特定的环境下对管道及设备需要做的更高层次的保护,工艺为冷底子油一道,沥青涂层一道,加强包扎层(封闭层),沥青涂层一道,外保护层一道。具体见GB50242-2002规范第42页。 2.消防系统中(消火栓及喷淋系统)阀门套定额是套多大压力的? 在北京200定额套1.6MPa以内的定额子目即可。 3.离心泵是什么? 离心泵就是根据离心力原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。离心其实是物体惯性的表现,比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动,就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.这个就是所谓的离心。 4.钢管沟槽连接的沟槽件是怎么计算的,什么情况(多大管径)需要计算,什么情况(多大管径)不需要计算? 沟槽件按安装形式分管件连接和开孔连接,管件连接按6米计算一个卡口件,不足6米计算一个,还有弯头,三通等按图示计算即可,一个弯头计算2个卡口,一个三通计算3个卡口。开孔连接当有枝杈时且支管管径小于主管径2/3时用机械三通连接。根据规范要求当管道直径大等于DN100是就要用沟槽连接。小于DN100是用丝接。不用计算沟槽连接的沟槽件。

    2010-08-05 19:25:38 

  • 1.什么叫加强防腐,施工工艺是怎样的? 答;加强防腐指的管道或设置在特殊情况下,需要做的保护措施,一般有相应的油漆或保护层等。 2.消防系统中(消火栓及喷淋系统)阀门套定额是套多大压力的? 答;你可以套用2。0以下的压力试验。 3.离心泵是什么? 答;就是普通的水泵 4.钢管沟槽连接的沟槽件是怎么计算的,什么情况(多大管径)需要计算,什么情况(多大管径)不需要计算? 答;不需要计算的,在软件中的管道安装中已经包括相应的构件连接件,如果是法兰连接时,需要单独的计算。

    2010-08-05 18:11:14 

  • 1.什么叫加强防腐,施工工艺是怎样的? 答:这个表示比普通的防腐更高一个层次,比如多一层油漆或者几层保护层。 2.消防系统中(消火栓及喷淋系统)阀门套定额是套多大压力的? 答:按照第八册的定额套用,不区分压力大小的。如果按照第六册的就按照低压的阀门执行定额子目。 3.离心泵是什么? 答:离心泵引就是根据离心力原理设计的,高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种,从使用上可以分为民用与工业用泵;从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。 4.钢管沟槽连接的沟槽件是怎么计算的,什么情况(多大管径)需要计算,什么情况(多大管径)不需要计算? 答:沟槽管件根据实际使用量计算的。一般的为大于80的管道采用沟槽连接。采用沟槽连接的均需要计算管件的

    2010-08-05 18:19:04 

  • 楼上的对前三个问题都说的很明确了,我就第四个问题做个补充的哈: 沟槽连接件是按照图纸数出来了,如果时间不允许,我都是按照镀锌的来估算(含量见给排水分册下册附表),至于什么情况下用,的看图纸说明。一般情况下,在消防里用的多。

    2010-08-05 23:48:20 