• 避雷接地的问题

    1,采用φ10热镀锌圆钢做屋面避雷带沿女儿墙敷设,该项目应该套哪项清单?;在沿女儿墙敷设时,需要有支架,那支架的工程量还要计算吗? 2,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“人工接地极—40*4镀锌扁钢通常焊接作为接地极”需要计算出所有长度,然后套定额吗?套哪项定额?;在基础接地平面图建筑物平面图上,在外墙皮的外面有标注:“预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m”这样一段话,它和第二条的的内容是一样的意思吗?怎么计算工程量?和第二条是套一样的定额吗? 3,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“距地0.5m设暗装测阻盒(共4处)”这项应该计算的工程量是什么?套的定额是什么? 4,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“热镀锌扁钢—40*4引上至总等电位联结端子箱MEB”然后上面就画了个MEB箱,我想问是镀锌扁钢直接就接到端子箱内吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 屋面采用镀锌圆钢敷设的避雷网带套用避雷网安装的清单,根据输入主材单价,避雷网带的支撑卡子已经包含啊定额之中了,不用单独另行计算。 2. 在基础建筑物敷设的-40*4镀锌接地扁钢安装接地母线敷设套;伸出预留部分-40*4的镀锌接地扁钢应该据实计算米数套室外接地母线敷设的定额。二者之间并不矛盾和重复,因为前者是计算的基础圈梁四周的量,而后者是指向建筑物外引的埋地部分的敷设量。 3. 距地0.5米装设的接地测试盒,是采用86H或者146H型接线盒,工程量以‘个’为单位计算,套接线盒安装的定额。 4. 引到MEB总等电位端子箱的-40*4镀锌扁钢按照延长米计算并套接地母线敷设的定额;总等电位端子箱的安装应该套接线箱安装的定额。

    2010-08-06 09:34:08 

  • 1、专门有一个定额子目是针对用镀锌圆钢来做避雷网的,可以直接套用,其含量内是包括避雷卡子制作与安装的。 2、人工接地极用的镀锌扁钢是按长度计算的,套户外接地母线定额子目;竖向的接地极按根计算,区分材质套接地极定额子目。

    2010-08-05 20:10:56 

  • 套用避雷网安装清单,支架含在定额内 在标注有40*4的镀锌扁钢的部分按照扁钢计算,套室内或室外接地体安装,在没有标注或者有梁的地方按照圈梁接地计算,套圈梁接地哪项 接地电阻测试箱按照个数算量,套接线箱安装那项 镀锌扁钢应该是从地梁接地接地电阻测试箱内

    2010-08-05 20:25:23 

  • 我也试着回答一下,有些地方还要向大家求教一下: 1,采用φ10热镀锌圆钢做屋面避雷带沿女儿墙敷设,该项目应该套哪项清单?;在沿女儿墙敷设时,需要有支架,那支架的工程量还要计算吗? 答:套用定额4-44,清单030209002。定额中含镀锌扁钢卡子了,故不用再重复计算支架。 2,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“人工接地极—40*4镀锌扁钢通常焊接作为接地极”需要计算出所有长度,然后套定额吗?套哪项定额?;在基础接地平面图建筑物平面图上,在外墙皮的外面有标注:“预留人工接地极—40*4镀锌扁钢,甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m”这样一段话,它和第二条的的内容是一样的意思吗?怎么计算工程量?和第二条是套一样的定额吗? 答:第一问人工接地极按图纸上标示的外圈长度+中间网格的长度计算,套用定额4-15,清单030209001。 第二问和第二条(指上一问么?)内容不太一样,是指的引出室外与室外接地系统连接或在电阻达不到要求时与补增接地极连接的预留扁钢。按3米一处计算,套4-15,并入上一问的工程量中即可。 疑问:现在在图纸上经常见到设计标注:既沿建筑物基础底板外圈将上下两层钢筋连接形成周圈的接地极,同时又注明了是底板筋接地,这种情况是不是只套“底板筋接地“定额子目计算面积呢? 3,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“距地0.5m设暗装测阻盒(共4处)”这项应该计算的工程量是什么?套的定额是什么? 答:按“处”计,套定额4-57。 4,在基础接地平面图建筑物平面图内标注有:“热镀锌扁钢—40*4引上至总等电位联结端子箱MEB”然后上面就画了个MEB箱,我想问是镀锌扁钢直接就接到端子箱内吗? 答:一般从标示引上处或有引下线的竖向主筋处焊过来一段扁钢,按延长米长度计算,接入MEB端子板上。

    2010-08-06 10:11:43 

  • 1.清单子目030209002 定额子目4-44 支架含在定额里面了。 2.清单子目030209002 定额子目4-15 扁钢按延长米计算(前面是指建筑物外围一圈,后面是指外墙皮处,不重复,计算方法一样);4-4 接地极(钎子)按根计算。 3.清单子目030209002 定额子目4-57 按处计算。 4.清单子目030209001 定额子目4-15 扁钢按延长米计算(扁钢需要伸进MEB箱内,与接地端子板连接)。

    2010-08-06 09:10:05 

  • 在清单中避雷接地分两个项目,一个是接地装置,一个是避雷装置。避雷针(网)、引下线、接地母线、接地极等只是其中的一个分项,因此,Φ10的镀锌钢筋避雷网应套避雷装置清单项。 沿女儿墙敷设,定额已包括支架,不再另算。 -40×4镀锌扁钢套接地母线暗敷4-15子目。

    2010-08-06 09:27:42 

  • 答:1、沿女儿墙敷设时,有定额项目,需要有支架,定额中含有圆钢支架工程量,现在一般为扁钢,要换算。 2、人工接地极—40*4镀锌扁钢要计算出工程量,然后套定额。甩出建筑物外墙3m,标高为室外地坪下1m,是水平和垂直埋深,工程量要相加 3、距地0.5m设暗装测阻盒,套用断接卡定额,要增加盒及卡主材费 4、是到总等电位箱

    2010-08-06 11:06:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题