• 剪力墙密封门加强筋

    地下室剪力墙有一密闭门1200*2150,距地面400,上下各有两排筋4B22+3B22,而且洞口上下沿墙载面各有箍筋B12@150但没有暗梁,斜加筋各边为2B16,选择的构件是墙洞,请教上属性编辑该如何填写,箍筋能否填在加强梁箍筋里?剪力墙上下两排筋能否填在洞口每侧加强筋里面?最好附图说明,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两种方法1、在洞口里面输入,上下钢筋在加强暗梁纵筋里面输入,洞口每侧加强筋包含了洞口四个方向,纵向横向都有,所以上下排钢筋不能在这里面输。箍筋在在加强暗梁箍筋里面输入,加强暗梁高度根据实际情况输入。2、在连梁里面输入,上下纵筋和箍筋,然后在洞口上下方各布置一道连梁。如下图,只是不知这种输入的计算结果是否满足要求,如有细节差别可用编辑钢筋编辑。

    斜加筋

    暗梁

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-08-09 08:59:53 

  • 在单构件中输入吧。

    2010-08-06 09:39:58 

  • 剪力墙密封门加强筋,在单构件中输入解决比较方便。

    2010-08-06 09:41:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!