• 柱的模板超高费减去3.6以下的工程量,那么梁。板的模板超高工程量手算为多少?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的超高费指的是超过3.6M的模板支护费用 梁和板超高 超过3.6M 不足1M的按照一个超高层来计算 超高的面积则为超过3.6M梁 板 的面积

    2010-08-06 10:26:11 

  • 单梁只要不是斜梁,3。6米以上的都是超高的量。有梁板超高按板的标高来定,只要板标高在3。6米以上,梁的量并入板按板的超高来计取。

    2010-08-06 10:33:14 

  • 北京2001定额柱、墙、梁、板分别有模板超高子目,柱、墙工程量是超过3.6m以上的工程量,子目再乘以超高层数;梁、板是模板全部工程量,子目再乘以超高层数;构造柱、圈梁模板不计算超高。 不取构造柱圈梁超高费的根据我昨天已经回答了,你去查找一下1996年以前的文件汇编和定额解释说明。

    2010-08-06 11:08:52 

  • 柱的模板超高费减去3.6以下的工程量,那么梁。板的模板超高工程量手算为多少? 梁、板的模板超高工程量为梁、板模板的总工程量。

    2010-08-06 10:43:43 

  • 梁和板的超高,只要是梁底和板底的高度超过3.6m就可以算超高,工程量就是超过3.6m的梁和板全工程量

    2010-08-06 10:35:53 

  • 板和梁是一样的每超1米计算超高,面积计算,超高部分只是支柱超高,你可以看一看计算规则

    2010-08-06 12:12:56 

  • 柱子模板的超高的量是超过3.6米的量、梁和板是按全部的工程量为超高的量。

    2010-08-06 12:28:41 