GTJ2025筏板设置C35,底筋长度计算公式La不是对应等级数据
如图,筏板设置C35,双网双向,底筋为三级钢C20,查表La应为32d,发现软件公式按29d算的。并且怎么改混凝等级都是29d。非常困惑,求解答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是需要自己做相应的修改
2024-08-17 22:04:15
-
节点设置中修改
2024-08-17 22:00:01