sabrinaniu 2010-08-06 11:47:22 | 北京市 安装算量GQI | 1028查看 2回答
安装工程管道试验问题
雨水管、冷凝水管、空调水管等管道都需要做什么试验(如:水冲洗、消毒冲洗、水压试验、下水通球试验、满水试验、避水试验等)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据GB50242-2002规范要求安装在室内的雨水管安装后作满水试验的。根据91SB6-1图集冷凝水管应作满水试验、避水试验,空调水管应作水冲洗、水压试验等。只有生活给水管做消毒冲洗。
2010-08-06 11:58:07
-
雨水管、冷凝水管、空调水管等管道都需要做什么试验(如:水冲洗、消毒冲洗、水压试验、下水通球试验、满水试验、避水试验等)? 答:雨水管需要下水通球试验、满水试验 冷凝水管需要下水通球试验、满水试验 空调水管需要水冲洗、消毒冲洗、水压试验 一般的给水管道需要冲洗,水压试验 排水管道需要通球试验、满水试验
2010-08-09 11:59:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看