• 止水节问题

    1.求解答:请问图一设计说明中需要设置止水节的地方。我理解为卫生间污水管、通气管穿楼板设止水节,包括图三、四的蹲便、洗手盆、等都设止水节。和阳台的地漏、厨房的排水管都设止水节。是否正确


    阻火圈

    楼板

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2024-08-19 15:45:49 补充

    2:根据图一图二的说明,止水节和阻火圈是否冲突呢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    理解有误,卫生间排水立管、通气立管采用刚性防水套管,而不是止水节。

    止水节与阻火圈不矛盾。止水节位置在上,阻火圈在下。

    2024-08-19 16:26:51 

  • 横管不需要,图纸说的是立管穿楼板需要设置止水节。

    2024-08-19 15:46:30 