盖房子的小木匠 2010-08-06 19:35:34 | 天津市 土建算量GCL2013 | 3094查看 3回答
关于构造柱布置的问题
我的图纸上要求构造柱为1.填充墙长度超过5米。2.楼梯四角及墙长超过3米。3.一字墙顶端、丁字墙转角处、门窗洞口宽度大于等于2米,门窗洞口小于2000者,设抱框柱。3窗边填充墙长度大于等于2米。 我的问题如下: 1.在A处,根据上面的布置要求,有窗洞=3600>2000应该在窗洞两侧布置构造柱,并且存在一个丁字墙,也应布置构造柱,严格按要求布置构造柱的话,首先A处有两个窗洞,这样在洞口两侧各布置两个,一共四个,加上中间的丁字墙转弯处一个,一共布置五个。但是我觉得这样布置不合理,我就在丁字墙转角处布置了一个,请问如何布置正确,为什么呢? 2.在B处是一道内墙,有一门洞=1000(门洞两侧设置抱框柱),这墙是整个看成一道墙,根据填充墙长度超过5米,我布置一根构造柱,还是从门洞两侧看成两道墙,两道墙都不超过五米,我不用布置构造柱。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1\\答;在A处,根据上面的布置要求,有窗洞=3600>2000应该在窗洞两侧布置构造柱,并且存在一个丁字墙,也应布置构造柱,严格按要求布置构造柱的话,首先A处有两个窗洞,这样在洞口两侧各布置两个,一共四个,加上中间的丁字墙转弯处一个,一共布置五个. 2答:你的理解是正确的,只需要设置门窗的包框柱.利用构造柱构件进行建立处理. 答;根据图纸的设计要求需要布置,你可以修改相应的柱的截面,但需要通过设计院进行变更一下图纸进行签证说明. 答'不会,过梁构件的纵筋直接锚入构造柱内进行计算.
2010-08-06 19:38:01
-
1、在A处,窗宽大于2000,设置抱框柱,在T字墙交点处设置构造柱。 2,、在B处中间设置一个构造柱。
2010-08-06 19:49:15
-
1.答:按图纸的要求应该在门窗两侧各设一个,共四个,丁字墙转弯处还需要设一个的,所以一共五个是正确的。 2. 答:应该整个看做是一道墙,超过5米要加设构柱的。抱框柱主要是为门洞而设的,侧重点不在墙。
2010-08-06 22:43:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看