• 直螺纹链接的量,两个人差异巨大

    直螺纹链接钢筋定尺答疑解惑

    1. 图纸上说“对于钢筋直径20及以上者宜优先采用机械连接。”,那是不是φ16 φ18的量我直接就不考虑了?

    2. 如果说对方表明现场φ16 φ18是直螺纹套筒,那需要他们提供什么资料?

    3. 直螺纹的量是不是和钢筋定尺有关?我调整了这个定尺的数据,我的量比对方多了1700个,我的这个合理么?(如果我的定尺尺寸不合理,陕西现在是多少?有没有什么依据啊)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 施工方案; 

    试验送检的检测报告


    2024-08-23 16:45:20 

  • 1,你考虑的没问题
    2,我会要设计变更,签证单,施工方案及送检报告
    3,这边不清楚

    2024-08-23 16:49:16 

  • 钢筋接头,按报批的施工方案计算。接头有量差要看构件属性,计算设置

    2024-08-23 16:49:28 

  • 你好,1、图纸这样说明的话,如果施工单位有不同的话,那么这个就需要提供“双方认可的-施工方案”这个里面应该描述具体的不同规格、连接形式。

    2、你好,是的,钢筋定尺是其中的一个影响因数。定尺小的话,那么接头数量就会多的。

    3、陕西的钢筋定尺,这个定额说明中有的,你可以具体的看看。