龙猫 2024-08-24 10:38:35 | 广东省 安装 | 61查看 1回答
关于T接线问题
请教各位老师,画圈的地方是T接箱吗?T接引出电缆等于小于3米,是什么意思?从五层T接箱引至六层的电缆规格都是WDUZB- YJY- B1-5*10吗?还有T接箱里需要计算电缆头吗?如果不需要,那有什么需要计算的吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教各位老师,画圈的地方是T接箱吗?可以算T接箱
T接引出电缆等于小于3米,是什么意思?意思出来的35的电缆长度不能大于3米
从五层T接箱引至六层的电缆规格都是WDUZB- YJY- B1-5*10吗?T出来的另一根是50的
还有T接箱里需要计算电缆头吗?如果不需要,那有什么需要计算的吗?需要算头
2024-08-24 11:14:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看