• 均压环工程量计算

    1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数?那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算?卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 2、一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数? 回答:如果是利用圈梁钢筋做均压环的,工程量就是按设计需要每层作均压环的圈梁中心线长度乘以做均压环的若干层数,以延长米计算。套避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋项上。 如果是利用扁钢或圆钢做均压环的,按其长度套户内接地母线项。 那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算? 回答:圈梁钢盘与柱主盘连通这一段不计长度,以处为单位,连几处数几处,一般我是用均压环层数乘以引下线层数,然后套避雷网安装,柱主筋与圈梁焊接这一项。 卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 回答:这一段一般以25*4或40*4镀锌扁钢接到引下线处或均压环上,量出长度,套户内接地母线项。 2、一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度? 回答:如果有地下室,一层底部梁不做为基础接地极时,如果图纸说明中提到一层也要设均压环,那么也是计算外围长度。 如果一层底部梁就是基础梁,要做自然接地极时,一般图纸会给出明确说明指示,一般基础梁的长度都要计入,而不是只计算外圈长度。定额也取“套避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋”这项,但这是接地极工程量,不应该跟均压环工程量计在一起。

    2010-08-09 16:11:24 

  • 1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数? 是算外墙一圈的周长,再乘以若干层 那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算? 这个算跨接,一处为单位 卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 这个是按算室内接地母线 一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度? 如果没地下室的话,一般会在中间拉通,还要算中间拉通这段,如果有地下室,地下室拉通了,一层就不会拉通,就只算外围一圈的长度

    2010-08-08 15:03:59 

  • 其他层是外周长,一层是包括其他的。

    2010-08-08 14:46:12 

  • 1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数?回答:是 。那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算?回答:计算。卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 回答:计算。 2、一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度 回答:是 回答简述如下: 关于定额子目均匀环的应用 1、在利用基础钢筋接地(室外母线敷设除外)应套用均压环子目。 2、均压环一般出现在高层中,为了防雷侧击,一般只要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接是按两个主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。(其中高层中金属构件如金属窗超过一定楼层高度要做防雷侧击,金属窗与焊接的均压环相连接地) 关于等电位均匀网的应用 室内等电位均匀网一般应用在 设备的防漏电、防静电保护接地,设备的工作接地(防信号干扰)。一般利用楼层板(包含一层地面板)钢筋网交叉焊接(间距按设计)成等电位均压网。 有不明之处可参详图集 03D501-3

    均压环工程量计算

    均压环

    2010-08-08 16:06:17 

  • 按圈梁外围长度计算乘以楼层数,柱内内钢筋通过引下线与等压环连接

    2010-08-09 08:10:34 

  • 1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数? 是算外墙一圈的周长,再乘以若干层 那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算? 这个算跨接,一处为单位 卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 这个是按算室内接地母线 一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度? 如果没地下室的话,一般会在中间拉通,还要算中间拉通这段,如果有地下室,地下室拉通了,一层就不会拉通,就只算外围一圈的长度,应该是这样的

    2010-08-08 20:35:30 

  • 1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数?那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算?卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 2、一层基础均压环是否也是算外围一圈的长度? 均压环安装子目是按利用建筑物圈梁内主筋作为接地防雷接地连接线考虑的。其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,已延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可直接套用“户内接地母线”子目。”

    2010-08-08 22:25:10 