• 消防风机控制柜,这个线6(NH-RYS-2*1.5)是接哪里的?消防大神

    消防大

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 接消防联动模块

    2024-08-27 11:14:02 

  • 手动控制线跟消防联动模块回路不冲突,下面的回路也是联动防火阀的,所以没什么好纠结的,这种设计是合理的。

    2024-08-27 11:27:03 

  • 6*(NH-RYS-2*1.5)是风机房模块箱到风机控制箱的,负责传输返回信号和控制动作,至于模块后面至消防中控室的那就是一路24伏电源和一路信号线了,需要再消防图纸上看;(NH-RYS-2*1.5)去往280℃防火阀的线路注意是本风机系统里所有的280℃防火阀直接连接风机控制箱的一路线,本系统任意一个280度阀关闭都会连锁停机

    首次提交 2024-08-27 12:00:08  最近修改2024-08-27 13:15:41 (修改过1次)