百步游人 2010-08-09 07:13:29 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 342查看 2回答
新版钢筋2009内的后浇带定义问题
1)请问后浇带部位的梁、板、筏板、混凝土墙上的配筋在此是断开了?换言之,后浇带上不配任何钢筋筋,后浇带部位的梁、板、筏板、混凝土墙的钢筋量为零? 2)举个例子说明下如何准确输入后浇带钢筋信息。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳后浇带部位的梁、板、筏板、混凝土墙上的配筋在此不是断开了。后浇带要配钢筋筋,后浇带部位的梁、板、筏板、混凝土墙的钢筋量不为零。 你自己琢磨着在属性编辑里输入。
2010-08-09 07:18:44
-
你好!后浇带处的梁、墙、板的钢筋量与后浇带钢筋量没有扣减关系。软件会自动处理。
2010-08-09 07:21:42