Puppy 2024-08-29 10:31:07 | 广东省 土建土建计量GTJ | 100查看 3回答
柱纵筋本层露出长度和节点高度的计算方法?
首层高4.5m,软件里面算的本层露出长度一个是500,一个是1200,和柱子相接的梁高是550*300的,板厚120,想问一下这个1200和500的本层露出长度怎么来的,还有700的节点高度是怎么计算出来的?
2024-08-29 10:41:37 补充
梁界面250*700,1200的露出长度按照规则计算不应该是max【(4500-700)/6,300,500】取最大值633吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个柱子不属于框架柱,是暗柱,所以按暗柱的露出长度算,满意请采纳
首次提交 2024-08-29 10:51:22 最近修改2024-08-29 10:51:40 (修改过1次)
-
露出长度,按规范。500,柱子长边尺寸,1/6净高。取大值
2024-08-29 10:32:52
-
正常露出长度是max(Hn/6,Hc,500),Hn是所在楼层的柱净高,Hc是柱长边尺寸;
机械连接, 相邻两个钢筋错开35d,长的就是max(Hn/6,Hc,500)+35d
2024-08-29 10:36:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看