• 这个该怎么输入?是在砌体通长筋,还是砌体加筋里输入。

    (a)砌体墙与柱子(包括构造柱)之间均须沿全高设2?6@500拉结筋(锚入柱中200);柱子中应预埋拉结筋和圈梁纵筋插筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    用砌体拉结筋定义,没说通长布置的,都按砌体拉结筋形式布置即可

    2015-01-29 08:25:33 

  • (a)砌体墙与柱子(包括构造柱)之间均须沿全高设2?6@500拉结筋(锚入柱中200);柱子中应预埋拉结筋和圈梁纵筋插筋。

    ——:您这里只是给出锚入柱子200,没给出墙体内的尺寸

    那么您这个就是墙体通长筋的

    2015-01-29 08:34:41 

  • 这个就是砌体加固筋,不是砌体通长筋的

    砌体加筋

    2015-01-29 08:32:56 

  • 在墙设置中有个气体通长筋设置2A6@500通长布置就可以了,预埋拉结筋和圈梁纵筋插筋在节点设置中选择预埋,这里要区分植筋,选择正确的即可。

    2015-01-29 08:49:26 

  • 你这个没有具体的说明是伸入墙内多少的砌体加筋还是沿墙全长的通长设置  你找下看看有没有大样吧

    2015-01-29 09:07:59 