• 板带布筋

    请教您:板带图示配筋表达为BC10/12@100,TC14@200,其中BC10/12@100在钢筋2009中在下部配筋栏输入C10/12@100,怎么无法定义呢.输入此表达式,软件提示输入格式不正确?如何表达软件才会认可呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 C10/12@100表示两种直径的钢筋分隔布置,如:第一根布置10的钢筋,那么和他相邻100mm的距离布置12的钢筋。 在软件中不能输入C10/12@100,软件不认这种格式,所以你需要布置两遍,即分别定义C10@200和C12@200绘制到板中即可。

    2010-08-09 11:46:20 

  • 您好,广联达用户。 输入方式是这样的:底筋为C10@200+C12@200;上部筋为C10@200+C12@200。

    2010-08-17 13:24:47 

  • 要输入C10@200+C12@200

    2010-08-09 13:33:45 