• 像卫生间的楼地面防水面积本人都是用地面面积和房间周长*0.25这样的式子来用量准确吗?

    像卫生间的楼地面防水面积本人都是用地面面积和房间周长*0.25这样的式子来用量准确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以这样定义的,这样会不扣除门口面积的上卷防水,但是一般施工中在门口处会平铺出去一部分防水相当于门口的面积了。 在新的图形版本中也可以在地面中的属性中是否计算防水,点上是后,在绘图后会有防水面积代码的,注意输入上卷高度

    2010-08-09 20:55:18 

  • 可以这样定义。

    2010-08-09 16:04:57 

  • 应该准确啊,不过新版的2008可以在定义地面时设置了啊,画好地面后可以 在图形界面中,可以自定义上翻高度啊,很方便的啊

    2010-08-09 16:46:54 

  • 这样有个问题就是不会扣门,门下也不会向外延伸,其他的没有问题。