• 塑料管UPVC管DN100

    清单名称:塑料管UPVC管DN100 项目特征如下: 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:DN100 5.连接方式:胶粘剂粘接 6.穿墙套管:DN160塑料套管 请问应该怎么套用子目?

    问题补充:那穿墙塑料套管怎么计算 定额中塑料套管是以个计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. UPVC排水管的安装应该 套安装定额《给排水. 采暖.燃气工程》册中的‘室内承插塑料排水管(零件粘接)安装’的定额子目。 2. 塑料排水管的穿墙套管一般是不设置的,设计时采用阻火圈或者设计要求采用防水型防火套管时,可以套‘给排水. 采暖管道’章节内相对应的定额子目。

    2010-08-10 09:24:52 

  • 你套室内给排水塑料管安装子目,有类似的,只需把主材进行替换就行的

    2010-08-09 16:35:27 

  • 套塑料管粘接连接的安装子目。

    2010-08-09 16:35:40 

  • 排水穿墙套管一般不计算。除设计要求外。

    2010-08-09 17:31:11 

  • 套用安装定额第八册室内排水塑料管安装定额子目即可。 那你就按图纸以个计算后,在工程量里面输入即可。

    2010-08-09 16:52:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!