拉普兰德 2010-08-09 16:37:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1218查看 8回答
关于吊筋
我在输入梁钢筋的时候常碰到关于很多吊筋的问题 1、首先我不知道在哪些情况下应该设置吊筋 2、我在画图的时候,非框架梁搭搁在框架梁上,在原位标注框架梁时,有时候明明那个图上标注有吊筋,可是就是布置不上去,为什么呢 3、一根主梁上搭接两根次梁,就有两个吊筋,但是这根主梁是一跨啊,一跨中有两处吊筋,这个怎么办 这是在钢筋布置中最困扰我的,请大家帮我,谢谢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、首先我不知道在哪些情况下应该设置吊筋 按照设计图的标注,设计有吊筋的就设置吊筋,设计没有的,不设置。 2、我在画图的时候,非框架梁搭搁在框架梁上,在原位标注框架梁时,有时候明明那个图上标注有吊筋,可是就是布置不上去,为什么呢 在框架梁的原位标注处才能标注上吊筋, 3、一根主梁上搭接两根次梁,就有两个吊筋,但是这根主梁是一跨啊,一跨中有两处吊筋,这个怎么办 可以这样采用这样的方式标注2b18/2b16
2010-08-09 16:40:08
-
吊筋在制图上属于必须标注的项所以图纸上有的就设置。吊筋在原位标注上吊筋的位置上输入。
2010-08-09 16:38:33
-
我一般在原位标注里输入吊筋的信息,慢是慢了点,可是很准确
2010-08-09 16:43:00
-
一根主梁上搭接两根次梁,就有两个吊筋,在吊筋栏输入2b116/2b20
2010-08-09 16:46:08
-
要看图纸标注。 2根以上用/号隔开输入。
2010-08-09 16:39:05
-
一般就是主次梁相交!! 一跨中有两处吊筋 即 2b16/2b16!!
2010-08-09 17:07:17
-
吊筋是否加设,看图纸说明,有设计人员定, 加吊筋,可以在框架梁的原位标注中设置,可输入2C20/2C18
2010-08-09 17:08:56
-
你输入不上是应为在原位标注时你没有吧吊筋前面的次梁宽度输入上才加不上掉进。如下图
2010-08-09 18:18:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看