。。。 2024-09-02 16:43:29 | 山东省 安装安装算量GQI | 34查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
哇哈哈 白银专家
答题: 1906 被赞: 432
风管算到管井中间
后面算上阀门即可 这属于带阀的百叶风口
2024-09-02 16:46:58
风机盘管的问题
1、风机盘管连接动力线是到哪个位置(电气与通风是两个单位干的),电气单位的预留管是到哪里? 2、风机盘管设温控器和三速转换开关是不是就是远程控制风口开关闭和的?这个两个东东在图纸上找不到 3、图3、4风机盘管连接支管怎么计算? 4、能否讲解一下:风机盘管都需要需要算哪些?套那些定额?
关于通风怎么算
想请教下各位老师,这个图里应该都算些什么?风管是要算三段吗?250*250、200*200、120*120的?展开面积该如何计算?BLD-300指的是什么、该如何计算?还有这个防雨百叶风口250*250h这个该如何计算?第一次做通风不是很明白。感谢各位老师2021-10-15 14:55:51 补充各位老师,麻烦在问下,1、这个风管穿墙预留洞尺寸,就比如我现在算的是250*250的,是不是我的预留洞尺寸是350mm。2、这个防火柔性软管跟支架需要算吗?如果要算的话如何计算?麻烦各位大佬了
防雷接地的几个问题
请问 这个 注3.4 .5 应该怎么理解。 注3 的意思是 有注3的房间 据地0.3 敷设一圈扁钢,这一圈 要接到LEB。对吗注4 房间内的箱子都要和LEB箱子用扁钢连接 。对吗注5 是在一米高的位置 设置一圈扁钢是吗?每层层高+1的位置? 那么有5的地方还需要设置3吗? 电缆井和电井是一回事吗