  • 箍

    是不是设计标注有误

    对应不上

    2024-09-02 17:39:26 

  • 最外侧封闭箍筋是C6@150;外侧开口箍筋是C6@300,在其他箍筋里输;  里面的拉筋是c6@300


    答疑解惑

    2024-09-02 17:39:32 

  • 箍筋,C6-300。植筋U型箍筋,C6-300,隔一布一,组合后是C6-150的效果。拉筋,C6-300。