• 钢筋中梁合并

    图纸设计KL1(2),在算量中是定义成两根梁,KL1是300*1200,KL1-1是300*700,但是导入到钢筋中无法合并成一根梁。请高手指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    名称不同所以不能合并,建议你把那根梁重画,

    2010-08-09 23:46:27 

  • 名称不同不能合并。

    2010-08-10 08:18:16 

  • 因为名字不同所以不能合并的。你把名字改一下。

    2010-08-10 08:53:45 

  • 重新绘制 在量表中 把高度进行修改一下就可以了

    2010-08-09 23:56:42 

  • 应该是截面不同合并不了.

    2010-08-10 06:10:24 

  • 这是合并不了的,在钢筋中你要删除重画,在原位标注中设置截面。

    2010-08-10 06:24:31 

  • 无法合并成一根梁,那就是标高问题了。。修改梁段属性,保持相同,即可修改

    2010-08-10 06:47:48 