• 地下室顶板套定额

    广东06定额,地下室顶板高度是5.4M,我套了一个A9-38,勾选了板厚18CM,支模高度超过3.6M,是否还需要套一个板的超高定额A9-37?

    问题补充:A9-37还要套一次还是2次?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套一个3.6m基本层子目,再套两个模板超高子目。

    2010-08-10 10:59:51 

  • 不但要套3.6M的超高,而且还要套超3.6后每超1M的定额

    2010-08-10 08:08:05 

  • 可套一项超高在乘系数2.即等于套两次。另外一种方法可输入实际支模高度。

    2010-08-10 08:41:21 

  • 支持楼上老师的说法。A9-37还要套一次还是2次?肯定是子目乘以2的。

    2010-08-10 08:38:51 

  • 是的,还要套模板超高费子目的。

    2010-08-10 08:03:00 

  • 套模板超高费子目 必须的

    2010-08-10 08:09:14 