• 基础变更降低标高了,基础底标高不一致,改了层高但柱子也随着降到了层高底标高,但柱子是在基础的

    基础变更降低标高了,基础底标高不一致,改了层高但柱子也随着降到了层高底标高,但柱子是在基础的底标高,如何让柱子的底标高同基础的底标高呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础变更降低标高了,基础底标高不一致,在楼层设置中把基础层的高度,按最深的改过来。而后,在基础层,逐个修改基础底标高。柱子的底标高自动随着改过来了。千万不要去改别处。

    2010-08-10 09:24:06 

  • 选中柱子构件,修改柱子的底标高。

    2010-08-10 09:21:16 

  • 不要去更改层高,对个别降低的构件重新调整就可以了。基础构件的降低需要注意同时调整垫层、土方等等。

    2010-08-10 09:22:55 

  • 柱子与基础重叠的部分基础会自动扣减. 柱子超出基础的柱就在属性中调整标高.

    2010-08-10 09:24:44 

  • 基础底标高降低了,你可以修改一下基础层的层高,软件会默认将柱底标高和基础底标高调为一样,基础底标高也会随层高降下来的,个别的不同于层高的部分的基础和柱要选中构件分别修改一下