    意思是板有双层双向的受力筋了,是不是就不需要分布筋了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,有双层双向的受力筋,就不需要分布筋了。 分布筋的作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.

    2010-08-10 10:37:48 

  • 是的,有双层双向受力筋,不需要分布筋 有时候设计中会有一些附加筋,即加强筋,千万不要误认为是分布筋。

    2010-08-10 10:44:07 

  • 设计无特殊要求的是不需分布筋的。

    2010-08-10 10:39:19 

  • 是的,有双层双向的受力筋,就不需要分布筋了。就是这个意思

    2010-08-10 10:39:38 

  • 双层双向的,不计算分布筋; 双层双向中如果有局部加强负筋,也不计算分布筋; 不是双层的筋,只有底筋上有负筋的,计算分布筋。