• 这栋楼房图形和钢筋计算的错层如何处理

    一栋楼 同一个地下室,楼上分为A、B区。 其中A区一层层高为4.2m;二至五层层高均为3.9m;顶层机房层高4.2m B区一层层高为6m;二层层高6m;三层层高6.6m;顶层机房层高5.4m 请高手提供这种错层在图形算量软件GCL2008与钢筋抽样 GGJ2009中的具体处理,谢谢赐教! 补:图形采用区域感觉也不是很方便;钢筋抽样除了采用更改构件标高,还有什么别的方法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一种: 图形里采用区域很方便 区域一:基础层;地下室层;一层4.2;;二层至五层3.9;顶层4.2。 区域二:基础层和地下室层只需把层高输入,不用做构件。一层6;二层6;三层6.6;顶层5.4. 你只要把各区域一层到顶层的公用构件标高标好,应该没问题。图形导钢筋里,钢筋没有区域功能,软件会根据层高调整到钢筋里的,各别的需要改一下。 第二种:就是分工程绘制,地下室,A区、B区。在做钢筋的时候,注意一层柱的钢筋需要手动修改一下计算设置。

    2010-08-16 22:37:07 

  • 只能用这样的方法来处理,当然更简便的方法现在还没有。

    2010-08-10 11:05:05 

  • 对于这种情况只能是用标高或者是区域来处理1

    2010-08-10 15:20:24 