隐形使者 2010-08-10 10:58:37 | 天津市 土建算量GCL2013 | 623查看 3回答
这栋楼房图形和钢筋计算的错层如何处理
一栋楼 同一个地下室,楼上分为A、B区。 其中A区一层层高为4.2m;二至五层层高均为3.9m;顶层机房层高4.2m B区一层层高为6m;二层层高6m;三层层高6.6m;顶层机房层高5.4m 请高手提供这种错层在图形算量软件GCL2008与钢筋抽样 GGJ2009中的具体处理,谢谢赐教! 补:图形采用区域感觉也不是很方便;钢筋抽样除了采用更改构件标高,还有什么别的方法?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一种: 图形里采用区域很方便 区域一:基础层;地下室层;一层4.2;;二层至五层3.9;顶层4.2。 区域二:基础层和地下室层只需把层高输入,不用做构件。一层6;二层6;三层6.6;顶层5.4. 你只要把各区域一层到顶层的公用构件标高标好,应该没问题。图形导钢筋里,钢筋没有区域功能,软件会根据层高调整到钢筋里的,各别的需要改一下。 第二种:就是分工程绘制,地下室,A区、B区。在做钢筋的时候,注意一层柱的钢筋需要手动修改一下计算设置。
2010-08-16 22:37:07
-
只能用这样的方法来处理,当然更简便的方法现在还没有。
2010-08-10 11:05:05
-
对于这种情况只能是用标高或者是区域来处理1
2010-08-10 15:20:24
-
在图形2008当中,用户在外墙外侧绘制了保温层和墙面构件,而计算出来的结果发现墙面没有考虑保温层的厚度问题,可以处理吗?
在GCL2008中采用异型梁方法绘制的圆形牛腿,计算时显示非法,不知如何处理,请大家指教。问题补充:不能进行计算,计算时显示:“NL-1图形不合法”
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看