• 钢筋接头问题

    请教下钢筋高手,梁、筏板的钢筋连接可不可以按套铜连接算?以前听说钢筋接头个数只是算纵筋每层露出部分的接头数,水平方向的钢筋不计算接头数,一般按焊接计,已经包含在定额内,谁知道是不是这样

    问题补充:一般的梁每跨都只有3-5米,是不是就不需要考虑钢筋的接头问题了,因为几跨梁可能只有一个连接接头,连接的位置一般都在支座位置(柱、剪力墙),只需要对焊连接就行了。要是梁的跨度很大,超过了定额的定尺长度,我就感觉可以用搭接或者套筒等连接方式,是不包含在钢筋制按内的,要单独列项的,请问可不可以这样考虑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、软件中可以根据实际情况设置各种构件的连接形式(位置见下附图),连接形式应按实际情况设置。 问:梁、筏板的钢筋连接可不可以按套铜连接算? 答:可以。 问:以前听说钢筋接头个数只是算纵筋每层露出部分的接头数,水平方向的钢筋不计算接头数,一般按焊接计。 答:水平也可以不按搭接算,这个要根据实际情况,实际是什么形式就按什么形式设置。

    接头个数

    2010-08-10 11:19:46 

  • 可以按照套筒连接计算,但是要按照图纸要求进行设置,这牵涉钢筋直径的限制 墙体纵横向都有计算的时候 就看结构配筋的规格 如果水平筋直径过大有受到搭接限制 就必须考虑机械连接 如果定额内包含这些 那要看是哪个地区的定额了

    2010-08-10 11:21:22 

  • 钢筋的接头形式,要根据施工组织设计,或者钢筋隐蔽验收记录。一般柱的钢筋都是电渣压力焊,其他的不一定了。

    2010-08-10 11:21:25 

  • 接头的计算要根据图纸、施工组织设计要求的方式来决定,如果都没有,可按常规来设,比如:梁筋,12-14的采用绑扎,16-25采用绑扎、对焊、单面焊,28以上的可用机械连接方式。板筋一般都很小,基本上都采用绑扎来完成。

    2010-08-10 11:21:47 

  • 梁、筏板的钢筋连接是可以按套筒连接算的,但是要看你的施工方案是如何确定的。 钢筋接头个数只是算纵筋每层露出部分的接头数,水平方向的钢筋不计算接头数,一般按焊接计,已经包含在定额内,不是这样的,在实际施工和软件中都是可以按照实际情况设置的。

    2010-08-10 13:54:52 