yuehailei 2010-08-10 11:38:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3089查看 8回答
现浇板计算规则
现浇板处的梁是算到板底还是算到板顶,2008里板算到了梁的中心线,底模算到了梁的内边线,是否矛盾。山西的
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西定额梁是算到板底,板按平板计算。
2010-08-10 12:54:32
-
现浇板处的梁是算到板底还是算到板顶,2008里板算到了梁的中心线,底模算到了梁的内边线,是否矛盾。山西的。答你的问题不全,混凝土算至梁中,模版算到墙的外面线,底模算到了梁的内边线,没有矛盾,正确。
2010-08-27 07:09:57
-
现浇板处的梁是算到板底还是算到板顶,2008里板算到了梁的中心线,底模算到了梁的内边线,是否矛盾。 不矛盾,现浇板中的梁是应该算到板顶,板是算到梁侧面是对的。
2010-08-16 16:33:50
-
板是算到梁、墙、柱的侧面
2010-08-19 22:07:50
-
板是算到板底,模板算到梁加,不矛盾,因为板在梁位置内没有支模。
2010-08-10 11:41:28
-
朋友,你好 梁的砼是算梁整个梁高度,板的砼量要扣除梁的,在2008里只是软件显示的问题,在计算里应该自动扣除了,所以放心。
2010-08-10 11:43:43
-
现浇板处的梁是算到板底还是算到板顶 算到板顶
2010-08-10 11:42:25
-
板算到梁的侧面 ,砼和模板都是这样的,全国是一样的。
2010-08-10 11:42:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看