• 光伏项目结算审核

    项目情况:该项目为EPC总承包合同(固定总价合同),总承包单位需负责施工图设计和竣工图编制,签订的EPC合同清单中电缆型号为低压电缆:ZC-YJV22-0.6/1kV:3x35+1x16;高压电缆:ZC-YJV22-8.7/15kV:3*150和ZC-YJV22-8.7/15kV:3*240

    结算审核时发现:1、施工图和竣工图中均存在低压电缆无此型号,高压电缆实际设计为ZC-YJV22-8.7/15kV:3*185,但是施工单位仍按照合同清单及合同额上报结算,那么这属于设计变更么?需不需要按照实际采用的电缆进行该项结算金额进行替换呢。

    2、但是提供的施工资料里又有清单电缆的送货单和出入库单(出入库单监理和甲方均有签字),那么是不是图纸错误或者就是材料单存在弄虚作假?

    请各位大佬指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、施工图和竣工图中均存在低压电缆无此型号,高压电缆实际设计为ZC-YJV22-8.7/15kV:3*185,但是施工单位仍按照合同清单及合同额上报结算,那么这属于设计变更么?需不需要按照实际采用的电缆进行该项结算金额进行替换呢。

    有变更通知书才算变更

    2、但是提供的施工资料里又有清单电缆的送货单和出入库单(出入库单监理和甲方均有签字),那么是不是图纸错误或者就是材料单存在弄虚作假?

    建议去现场核实

    2024-09-05 17:49:43 

  • 固定总价合同,有变更才可以调整。可以去现场实际核实电缆型号。

    回答正确请采纳并点赞

    2024-09-05 17:56:14 