• 模板超高

    单层层高超过三米六时,要计算柱、梁板等模板超高费,请问计算工程量时是按本层的整体的柱梁板体积计算还是只计算超高部分的体积?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单层层高超过三米六时,要计算柱、梁板等模板超高费,请问计算工程量时是按本层的整体的柱梁板体积计算还是只计算超高部分的体积? 在河南省定额中是这样说的“本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(4.1~5.m可计算1次超高费,5.1~6.m可计算2次,6.1~7m可计算3次)。” 所以按照以上说法,柱、梁、板的超高工程量,均应是柱、梁、板的本身工程量,而不是柱只计算超过3.6m的那部分。 朋友可以查一下省定额站发行的《计价应用》,上面有例题。

    2010-08-11 11:38:07 

  • 柱、梁、板、墙、地下室楼板等模板子目的支模高度,按3.6m考虑。支模高度超过3.6m的柱、梁、板,其模板增加费用按“柱、梁、板支模高度超过3.6m每增加1m以内”子目计算。

    2010-08-10 23:05:04 

  • 单层层高超过三米六时,要计算柱、梁板等模板超高费,请问计算工程量时是按本层的整体的柱梁板体积计算还是只计算超高部分的体积? 只计算超过部分

    2010-08-10 16:38:41 

  • 单层层高超过三米六时,计算柱、梁板等模板超高费,计算工程量时是按本层的柱梁、板分别计算构件超高模板工程量。然后套定额计算超高费即可

    2010-08-10 16:50:31 

  • 超过3.6的楼层,模板超高梁板计算整个的模板量. 柱只计算超过3.6部分的模板.