690279410@qq.com 2015-01-28 10:13:23 | 北京市 安装算量GQI | 1061查看 2回答
电线导管与电缆导管中的线槽有什么区别?
我做线槽时是在点单导管中建的,但是里面要放电线,有影响吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般用电缆导管,电缆线槽中配电线对工程量没有影响。下图是电缆桥架中配的电线,长度8.505是2*2.5的电线,实际为17.01米;
2015-01-28 10:39:23
-
电线导管一般是布置的多根线,如SC20 BV3*2.5 10米 ,计算的数量是3根,也就是SC20 10米,BV2.5 是30米
电缆导管一般是布置的多根线,如SC20 YJV 3*2.5 10米 ,计算的数量是1根,也就是SC20 10米,YJV 3*2.5 是10米2015-01-28 10:32:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看