猫猫 2015-01-27 17:47:15 | 四川省 云翻样 | 424查看 2回答
框架柱变筋有问
框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不
答:你的要求要通过柱定义时,在钢筋的前面加*了。方法如下:
2015-01-27 19:42:29
-
框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不,可以的,把底层柱主筋前加#号,软件可以自动计算为本层锚固。
2015-01-27 18:19:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看