• 框架柱变筋有问

    框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不

    答:你的要求要通过柱定义时,在钢筋的前面加*了。方法如下:

    上层


    柱变


    2015-01-27 19:42:29 

  • 框架柱上层筋比下层筋大的情况,软件计算在楼层下连接的,也是规范做法,但是我想小筋在本层封头,大筋在重新预埋1.2LAE可以不,可以的,把底层柱主筋前加#号,软件可以自动计算为本层锚固。

    2015-01-27 18:19:12 