外墙保温
我做的剪力墙结构中因为有端柱的缘故,外墙不封闭,可是保温层只能用点布,我怎么做才可以啊?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以定义保温层构件,直接按照设计图绘制到图形中即可。
2010-08-11 09:09:43
-
把端柱处的剪力墙,延伸到轴线交点,就封闭了。再智布置---按外墙外边线布置。
2010-08-11 09:17:02
-
墙式线性构件,你把墙画封闭就是了,和柱没关系,不要只画到柱边。
2010-08-11 09:10:05
-
你要把剪力墙做成封闭的后才可以按外边线布置,这样省事些。
2010-08-11 10:17:36
-
偶也是兰州的,本人感觉你说的是不是这个意思,是不是这两个端柱之间没有墙,靠连梁连系,也就是个洞,那样的话,我可以建议你这样做: 你可以把端柱间布置上墙,然后用布置带形洞(这个洞高你设置扣掉连梁,布置时注意把打开捕捉点),这样你再试试就可以布置了,梁也自动给你布置上了,事实上阳台经常有栏板,好多人就布置结构那么高,这样你布置保温层或外墙装饰时上面的梁侧面没有算量,你完全可以布置为层高,再用带形窗,然后布置保温或外装饰
2010-08-11 22:11:09
-
我做的剪力墙结构中因为有端柱的缘故,外墙不封闭,可是保温层只能用点布,我怎么做才可以啊? 答:剪力墙有端柱也应该把墙体画成封闭的,你可以在墙体状态下将墙体延伸一下使其封闭,再布置保温层
2010-08-11 11:01:52