• 基础梁底筋遇到单柱独立基础时,独立基础底筋(在基础梁同方向的梁宽范围)不布置吗?

    在22G101-3的69页,设有基础梁的双柱独立基础的配筋构造有大样图:独立基础底筋(在基础梁同方向的梁宽范围)可以不布置,问题:基础梁底筋遇到单柱独立基础时,独立基础底筋(在基础梁同方向的梁宽范围)可以不布置吗?最好能提供规范图集依据,谢谢大神。大样图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础梁范围内是基础梁自身的钢筋,不会布置独立基础的钢筋,独立基础钢筋布置到基础梁边

    2024-09-10 11:15:43 

  • 还是得看具体结构大样才能做判断

    2024-09-10 11:17:38 

  • 请看图片梁宽

    2024-09-10 11:20:03 

  • 一样的也不布置

    2024-09-10 11:27:44 