monk 2024-09-10 18:11:08 | 广东省 安装 | 47查看 3回答
安装专业的,请问大家,这个配电箱的出线怎么理解,当前位置是一层
可以理解为1.从首层配电箱引到负一层一段,再从首层引到5层的应急插座吗,还是说2.从负一层到5层树干式接线,一条垂直引到5层,再由各楼层分别接出一段连接各楼层插座
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
前室应急电源的回路分层
2024-09-10 18:14:23
-
一根管供6层的插座用电,
另一根管从负一层到10层(从6层开始供插座用电,一直到10层)
2024-09-10 19:25:13
-
是一个回路线引上-1~5层
2024-09-10 22:42:29
-
请问下面的电表箱系统图如何理解,我的理解是,AW4-1就统计完1-12层的住户配电箱,那AW-4~1
请问下面的电表箱系统图如何理解,我的理解是,AW4-1就统计完1-12层的住户配电箱,那AW-4~10的作用是什么?我觉得是我理解有问题
-
怎么计算桥架的工程量?这个图的配电箱到电表箱的线是怎么计算的,这里有8个配电箱到电表箱算一个回路还是
怎么计算桥架的工程量?这个图的配电箱到电表箱的线是怎么计算的,这里有8个配电箱到电表箱算一个回路还是八个回路?桥架里面的线要穿管子吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看