• 预留洞口的大小和套管的大小,规格怎么确定?

    预留洞口的大小和套管的大小,规格怎么确定?

    例如穿楼板,管道是DN50,套管是DN80,那预留洞口是多少,应该是DN100,还是125?

    例如穿楼板,管道是DN100,套管是DN150,那预留洞口是多少,应该是DN200,还是250?

    2024-09-11 11:22:33 补充

    因为他们前期没有预留洞口也没有做套管,现在需要开洞。现在我能想到的就是需要计算开洞、计算套管;还有其他需要列入的吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道是DN50,套管是DN80,直接预埋,不需要预留洞。

    因为某种原因不能预埋套管时,可做预留洞(φ90),结算时只计算DN50的套管,不得计算φ90的预留洞。

    2024-09-11 04:13:45 

  • 开洞

    这是我们这边设计院给的预留洞大小,经过我研究,他是按照套管比管子大两号,预留洞比套管大一号考虑的,所以你那两个例如应该是DN100和DN200

    2024-09-11 08:43:01 