• 图形算量中超高模板面积

    “对于我们江苏的计算规则。类别二可以不做选择的,软件是考虑全国性的,不一定软件里所有设置都要进行操作,比如,软件里的超高模板面积 在江苏就不需要的。”老师这是您对我刚才一个问题的回答,我想问您一下,我们江苏03定额中模板工程部分说明中第4条:现浇钢筋混凝土柱梁板墙净高超过3.6的构建其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以以下系数。为什么3.6超高模板面积,就不需要了?它不是相应的模板子目乘以一些材料系数吗? 还有想问一下,梁板如果支模高度超过3.6米,即柱梁的工程量全部按超高模板子目套取?墙柱如果支模高度超过3.6米,分成3.6以下套不调整模板相应子目和3.6以上套调整过系数的模板相应子目??

    问题补充:如果不需要了,超过部分3.6部分模板怎么处理呢?还有量表中超高模板无法自动套取子目的,其他的子目都可以自动套取的,为什么呢?是不是我自己调整一下子目,套上去?还是根本就不需要套?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现浇钢筋混凝土柱梁板墙净高超过3.6的构建其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以以下系数。为什么3.6超高模板面积,就不需要了?它不是相应的模板子目乘以一些材料系数吗?---这个已经包含在子目中了。 梁板如果支模高度超过3.6米,即柱梁的工程量全部按超高模板子目套。墙柱如果支模高度超过3.6米,分成3.6以下套不调整模板相应子目和3.6以上套调整过系数的模板相应子目。 还有量表中超高模板无法自动套取子目的,其他的子目都可以自动套取的,为什么呢?---是因为不确定。你自己套上吧。

    2010-08-11 14:29:19 

  • 现浇钢筋混凝土柱梁板墙净高超过3.6的其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以系数 梁、板、柱如果支模高度超过3.6米,即柱、梁、板、的工程量全部按超高模板子目套取,如果部分超过,那就逃超过部分就可以了

    2010-08-11 14:18:28 