消防给水中的压力仪表是怎么组价的
压力表、表阀门、塑料软接头都要进行定额的套定吗?还漏掉了什么?取源部件又是什么?什么时候套啊?问题补充:我说的是河北定额,我注意了一下压力表子目里并没有包含啊,只有表开关,卡子,螺栓,白布,活塞式压力计等,并没有软接头 也没有表弯头,还有取源部件是什么啊?哪用的啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳压力表、表阀门、塑料软接头都要进行定额的套定吗?还漏掉了什么?取源部件又是什么?什么时候套啊? 答:这些只需要套用一个就地压力表的定额子目就好了。压力表、表阀门、塑料软接头补充主材就好了
2010-08-12 00:55:20
-
答:都要套定额,在第十一册仪表定额中,取源部件没用,可改换名称压力表填上主材
2010-08-11 15:51:29
-
压力表直接套用压力表的定额子目项即可,压力表的主材按照实际价格计取。表阀门、塑料软接头等零部件已经包含在定额子目项之内了。 你打开定额查看一下定额中是否已经包含这些零部件就知道了。 定额中没有包含的软接头 表弯头,可以另外套用定额子目项。
2010-08-11 15:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看