• 人防钢筋单方含量

    人防3.6米+1.1米设备间,钢筋单方含量300kg/平米,是不是有点高?建筑面积1012平米。

    问题补充:人防地下室,1.4米筏板基础 (c25@230双层双向钢筋)+3.6米剪力墙(净高,c18双排钢筋)+顶板(c12@150双层双向)+1.1高剪力墙(c18双排钢筋)。 建筑面积1012平米。 钢筋单方含量305kg/平米,是不是有点高?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 单方含量取决于设计人员的对结构的计算!因此没有定值!你是算出来的,要对自己有信心!这份图的钢筋用得比较大。。这个含量应该是在正常范围内的!我接触的住宅人防地下室钢筋直径没你用的大,单方含量在230左右!仅供你参考!

    2010-08-12 21:55:16 

  • 不高,如果面各大一点,大约在250公斤/M2.

    2010-08-11 15:49:45 

  • 答:人防3.6米+1.1米设备间,钢筋单方含量300kg/平米,真有点高,一般在120---180kg之间。。。不过你是按实抽的那也就没什么问题。。。。要相信自己。。。

    2010-08-11 15:50:04 

  • 人防钢筋单方含量大概在150kg/m2

    2010-08-11 15:54:59 