• 消防系统从配电箱中如何出线至各个模块?如70℃的防火阀要从配电箱中出来18根线?

    配电箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这都是树干式接线,你说的是放射式接线,消防报警线是树干式,就是T接。

    2024-09-13 14:49:54 

  • 不用出18根线,连接设备个数是18个吧

    2024-09-13 12:06:10 

  • 这是串联的线,从配电箱出来一种线把这些都连上,比如消防报警线,看看配线的图例



    2024-09-13 12:06:24 

  • 系统图中标注模块是集中放置在模块箱中的,设备下方的数字表示外部设备的数量,例如70度防火阀有6个,因这6个防火阀平面图中不是在一块的,那输入模块至每个防火阀处均需要2根线。以此类推。

    2024-09-13 12:09:26 

  • 一、不是配电箱,是消防接线端子箱。

    二。不是18根线,是一根线连接到各个防火阀模块上

    2024-09-13 13:25:03 