xiaoquayang 2010-08-11 17:28:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2620查看 5回答
剪力墙与暗柱的关系
剪力墙该不该画到暗柱上面去。。 中间的。。。。部分多出的钢筋该如何处理。。 加在。。。剪力墙还是加在暗柱上面。。。。。。 详见下图 我那样编辑的垂直加强筋对吗??? 数量还要不要增加到3根 请详细帮我一下 谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙画到轴线交点,与暗柱重叠,不要紧,软件会按计算规则计算的。你就按照你的图纸输入,没错,要相信自己。 工地施工实际上也是把剪力墙的水平钢筋通过暗柱的。
2010-08-11 17:33:03
-
L型暗柱下游钢筋加固区200宽的范围内墙拉筋c10-100 一字型暗柱上有400的加固区2c10-100 目前广联达还没有特殊功能可以处理这样的构造 只有手算加固区的钢筋,并扣除墙拉筋,因为zai200和400的范围内是没有墙拉筋的
2010-08-11 17:44:41
-
你这样去情况,先布置墙体再布置暗柱,短墙肢是不计算水平筋、立筋,转交柱已经覆盖了这部分墙体,
2010-08-12 09:08:42
-
个人觉的在画的时候最好把暗柱布置到墙上,原因:1,在钢筋里面你怎么画都行,但是你在导入图形布置房间的时候就会提醒你房间不是封闭的,不能布置房间。2,虽然没有试验过,但个人觉得还是画到暗柱上面去,这样计算钢筋才准确。因为暗柱只是剪力墙纵向加强带而非柱。且软件会自动识别所以不会存在剪力墙和暗柱钢筋重叠的问题。
2010-08-11 18:06:35
-
回答:剪力墙必须画到暗柱上面去,这样计算钢筋才准确。软件会自动按遇到暗柱时进行计算。 中间部分多出的钢筋在定义暗柱的时候,在其他箍筋里设置处理即可
2010-08-11 17:44:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看