• 双电源切换箱与普通配电箱的单价能差多少?

    请问专家:我遇到是宾馆工程,每层有一个双电源切换箱,是给应急照明和防火卷帘供电的,施工时变为普通箱子了,这样的一个箱子与普通配电箱的单价能差多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 一个相同负荷功率和相同出线回路的普通配电箱与双电源配电箱的差价一般在2700~4200元之间不等。因为双电源配电箱增加了一个双电源切换装置,双电源切换装置的价格比较贵,一般三相80A的单价3600元/台左右;40A及以下的2700元/台左右;160A以下的4100元/套。 2. 凡是应急照明配电箱. 防排烟通风工程的电源配电箱. 防火卷帘门的电源箱. 消防喷淋泵房的电源箱和电梯的电源箱等都必须是双电源配电箱。绝对不能随意改变设计变为普通配电箱!如果施工单位自行改变了的应该无条件负责进行整改。

    2010-08-12 08:47:06 

  • 每层有一个双电源切换箱,是给应急照明和防火卷帘供电的,施工时变为普通箱子了,这样的一个箱子与普通配电箱的单价能差2-3倍,也就是双电源箱价格一般为普通箱价格的2-3倍。但具体还看箱里面的配件设置情况。

    2010-08-11 18:15:07 

  • 大约2000多元因为双电源切换装置贵。一个大约3200左右。

    2010-08-11 19:41:26 

  • 据实际计算,这价差是蛮大的 ,不同 的 厂家,不同的 配置,价格不同。

    2010-08-14 16:21:31 

  • 请问专家:我遇到是宾馆工程,每层有一个双电源切换箱,是给应急照明和防火卷帘供电的,施工时变为普通箱子了,这样的一个箱子与普通配电箱的单价能差多少? 应该差不了多少钱 你可以询问下市场 这个跟厂家 质量有很大关系

    2010-08-11 18:15:17 

  • 这个问题不能估算,要看箱内电器配件配置情况,一般配电箱都是专业厂家报价,一问便知。 不过在这儿,想说一声,消防控制是不能随便改的!

    2010-08-11 22:38:39 