• 关于板筋布置问题!!

    如下图 在布置板底筋和面筋时,可以一整块板一次性布置上去吗?它通过电梯井或洞口时会自动扣除吗?还是要一小块的布置呢? 还有GGJ钢筋算量的层高是按结构标高的吗?我的结构标高是 -1是-4.8米,1是-1.2 米,2是2.93米,3是5.93米!

    梯井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是双层双向根据,可以一次性画板,画时绕开楼梯间和电梯间。

    2010-08-11 18:19:48 

  • 板是要一小块布,因为存在弯钩,要一大块布弯钩会少。施工中是一小块布。 标高是按结构标高尺寸画。

    2010-08-11 18:24:37 

  • 是可以一次性布置的,你就按“其它方式”的“xy方向布置受力筋”和单板或多板布置,在弹出的“选择配筋内容”,选好你要布置的钢筋型号,点击布置就可以了,你不画楼梯间和电梯间的板,这样软件会自动帮你扣除这两个位置的钢筋的,楼层高度按结构标高设置。

    2010-08-12 08:58:50 

  • 布置板底筋和面筋时,可以一整块板一次性布置上去吗?它通过电梯井或洞口时会自动扣除吗?还是要一小块的布置呢? 最好按图标示 绘制 一次性布置要将洞口部分设置成洞口 要是分成小块也可以 就是布置钢筋的时候 选用多板布置 还有GGJ钢筋算量的层高是按结构标高的吗?我的结构标高是 -1是-4.8米,1是-1.2 米,2是2.93米,3是5.93米! 按结构尺寸

    2010-08-11 18:20:00 

  • 你好,从图上看,你的板筋不是拉通布置的,你看下设计图上,拉通布的你就拉通(前提是板顶标高相同),设计是小块布置的,你也小块布置,洞口只要你画上了,软件会扣减钢筋 10.0中,用结构标高,不过你的-1层与首层可以合并为一层

    2010-08-11 18:21:12 

  • 楼梯间和电梯间不要画板。GGJ钢筋算量的层高是按结构标高。

    2010-08-11 18:22:19 

  • 你好 可以一次性布置上去 遇到电梯井或洞口时会自动扣减的 标高最好按结构来 不要一会建筑一会结构 免得头疼

    2010-08-11 18:23:17 