-
hcz291 2010-08-11 21:31:29 | 重庆市 其他专业 | 3109查看 7回答
顶层柱钢筋未锚入梁中
花园洋房,屋顶为坡屋面。在画图时,我先画好柱、梁、板,然后定义好斜板,构件平齐板顶,自动判断边角柱。 问题: 汇总计算后,发现计算结果中边柱和角柱的钢筋一部分伸至柱顶截断,一部分伸至柱顶弯折12d。柱外侧钢筋并未锚入梁中。而且小弟多次检查,节点设置多个,计算均为此。 怎样解决? 备注:柱子按参数化柱定义,未截面编辑。 附图中的计算结果为一角柱(L型)。问题补充:手算,钢筋的锚固长度为大于顶层梁高 柱的节点设置为“柱外侧纵筋按50%分两批伸至柱顶弯折,1.5La+20d”
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从截图上来看,你钢筋直径为14的是伸至柱顶截断了的,应该是满足了直锚的条件。直径为16的是按顶层锚固12*D。按软件默认节点设置,满足直锚就伸直柱顶截断,不满足的话,伸直柱顶弯折。在属性中,输入纵筋信息的时候,分b边、h边来输入。如果你觉得“手算,钢筋的锚固长度为大于顶层梁高”,软件计算有误,可以打服务电话023-63650155,把你的工程发过来检查看下。
2010-08-13 08:59:46
-
当顶层梁高大于纵筋的锚固长度时,它是没有弯折锚固的。 “没有 我手算,锚固长度大于顶层梁高。而且计算是锚固长度小于顶层梁高,也只用伸入锚固长度。计算结果是伸至柱顶。”那你就要到工程设置检查一下你对它的设置。
2010-08-11 21:33:22
-
你看一下计算设置,是不是梁锚柱了!!!!
2010-08-11 21:38:05
-
如果设置全都没有用,请按手工计算之后在钢筋编辑中,按手工计算的输入,然后锁定构建即可!! 如果还是不明白,来我群,清单、定额,一起学习讨论!并有请各位高手入群,希望有一定广联达基础或者对工程造价比较熟悉的高手,帮忙解决新人问题! 广联达造价①群:(元老群,只对管理员开放) 广联达造价②群: 23305611 (已满) 高级群 广联达造价③群: 102592314 (推荐) 高级群
2010-08-12 19:50:11
-
在框架柱里面有自动判断边角柱功能.你点一下再计算柱会锚入梁的.
2010-08-11 23:47:44
-
既然是坡屋面,就把你的坡屋面梁定义为屋面框架梁。这样,柱子就会按照顶层锚固进行计算了。
2010-08-11 23:59:09
-
在要锚固的钢筋之前输入#号 如#4C25+2C25 表示其中的四根锚固 看看结果是不是你想要的
2010-08-11 21:49:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看