ss 2024-09-14 16:01:40 | 浙江省 安装 | 62查看 5回答
老师,这个防火阀为什么630*630的没有套支架,这个800*800的就套了支架
老师,这个防火阀为什么630*630的没有套支架,这个800*800的就套了支架,是阀太小了不需要支架吗?有没有什么规定说阀多大以上要套支架的?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
《通风与空调工程施工规范[附条文说明]》GB 50738-2011第7.3.6条边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架
2024-09-14 16:30:14
-
看设计要求
2024-09-14 16:18:40
-
漏套了,或者看看有没有包含在总的支架里面
2024-09-14 16:19:36
-
按规范630开始风阀就应设置单独的支架
首次提交 2024-09-14 16:26:29 最近修改2024-09-14 16:27:50 (修改过1次)
-
不用怀疑,630那个是漏掉了,套子目需要根据清单描述来
2024-09-14 17:18:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看