• 老师,这个防火阀为什么630*630的没有套支架,这个800*800的就套了支架

    老师,这个防火阀为什么630*630的没有套支架,这个800*800的就套了支架,是阀太小了不需要支架吗?有没有什么规定说阀多大以上要套支架的?

    支架吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     《通风与空调工程施工规范[附条文说明]》GB 50738-2011第7.3.6条边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架

    2024-09-14 16:30:14 

  • 看设计要求

    2024-09-14 16:18:40 

  • 漏套了,或者看看有没有包含在总的支架里面

    2024-09-14 16:19:36 

  • 按规范630开始风阀就应设置单独的支架支架的

    首次提交 2024-09-14 16:26:29  最近修改2024-09-14 16:27:50 (修改过1次)

  • 不用怀疑,630那个是漏掉了,套子目需要根据清单描述来

    2024-09-14 17:18:33 