坦荡荡 2010-08-12 08:20:11 | 黑龙江省 其他专业 | 421查看 10回答
负筋问题
专家好 楼板负筋是沿墙 拐角处两个方向度应有吧 负筋计量 分布筋计量规则
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼板负筋是沿墙,梁,都有。分布筋不用画,在定义负筋时,定义。
2010-08-12 08:23:39
-
朋友,你好 除双层双向受力筋板内不设负筋外。一般板负筋都是沿板边设置,每边都有。分布筋是连接负筋的,所以有负筋的位置就有分布筋,在软件中定义负筋属性时输入分布筋就可以了。分布筋不单独布置。 看示意图,绿色为负筋,红色为分布筋。
2010-08-12 08:28:06
-
双层双向板不布置负筋,一般板边和梁处都有负筋,在有负筋处才有分布筋,分布筋是在定义负筋时直接输入直径和间距就行,不用单独定义
2010-08-12 08:36:42
-
分布筋就是你在定义板的时候就直接定义了,不用单独绘制!负筋一般是按图纸上的要求绘制就可以!
2010-08-12 08:32:43
-
图纸怎么布置就怎么画。。没有就不理
2010-08-12 08:21:00
-
负筋根数是布置净长/间距取整+1 长度为弯折+净长+锚固 弯折*2+净长*2+支座宽 分布筋根数净长/间距取整 分布筋是净长-垂直方向两个负筋净长+150*2(垂直方向有负筋) 净长-50-50(垂直方向无负筋)
2010-08-12 08:31:09
-
负筋有的沿墙、有的沿梁,就按你的图纸去画就是了,分布筋是不用画的,它在定义负筋时定义好。
2010-08-12 08:50:49
-
楼板负筋是沿墙 拐角处两个方向都有的,分布筋按图纸要求在计算设置中编辑输入。
2010-08-12 10:53:03
-
按图纸结构说明定义分布筋,软件计算设置里有一个默认钢筋信息不同时可以修改。
2010-08-12 23:16:55
-
板负筋按板每边布置,即两个方向要分别布置.
2010-08-12 12:06:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看