• 浙江18定额,钢结构连廊 措施费疑问

    如图,两幢商务楼中间有一道钢结构连廊,钢结构顶板在19.50处,顶板上再做混凝土女儿墙做到20.20高。

    请问这种情况下,按浙江18定额,①18-33住宅钢结构檐高50m以内,按连廊全面积计算脚手架,②钢结构连廊女儿墙按直形墙模板定额计算,作为施工方是否合适?有无错误或遗漏?

    敬请指导一下,谢谢!

    檐高

    2024-09-14 17:07:02 补充

    补充:③按连廊全面积计垂直运输费,刚才漏写了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没啥问题

    按照22年的通用规则,你这个是要计算全面积的,没啥问题

    女儿墙混凝土的按照这个长度和高度直行墙没啥毛病

    首次提交 2024-09-14 17:23:58  最近修改2024-09-14 17:24:58 (修改过1次)