• 2009钢筋图形算量

    请问专家:1.水池壁与水底相接处有转角筋,在剪力墙里没有这个定义,可按小截面梁画,在其它箍筋里无此类钢筋,怎么处理? 2.剪力墙中的垂直筋为B16,可图纸要求墙插筋为B18的钢筋,此种情况如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在其他箍筋里,没有一模一样的时候,可以用直筋,因为最中要的是钢筋量 墙钢筋时B16 墙插筋是B18 把墙复制到基础层或在负二层计算完钢筋以后在编辑钢筋里修改,锁定构件

    2010-08-12 10:46:46 

  • 1.水池壁与水底相接处的转角筋,在其它属性的其它钢筋中输入即可(2009可输入水平和垂直两个方向的加强筋) 2.剪力墙中的垂直筋为B16,可图纸要求墙插筋为B18的钢筋,建议按B16的钢筋定义了画,然后编辑钢筋中修改插筋后锁定构件

    2010-08-12 10:49:27 