• 老师们水表组是拆开算的工程量,这个闸阀是应该2个还是一个呢?

    工程量清单项清单项的描述中水表含表前阀安装,那么闸阀应该计算一个还是两个呢?DN200闸阀那个清单项中价格为5900,DN200水表这项价格为5600,施工上报2个闸阀,我认为应该是2个闸阀和1个水表,但是同事说只给一个闸阀和一个水表,说是另一个闸阀是水表的表前阀不给计算。到底该不该给呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按2个闸阀考虑。

    2024-09-18 13:46:03 

  • 是拆开算的工程量

    2024-09-18 15:24:16 