• 电缆保护管和电缆的工程量不同

    建模后出量,保护管工程量2131,电缆的工程量2038,两个不一致,这是正常的吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不正常吧,电缆的工程量怎么会少

    如果是单回管跟单回电缆,那电缆就应该长

    首次提交 2024-09-18 16:53:48  最近修改2024-09-18 17:01:30 (修改过1次)

  • 不正常,电缆有预留一般比管长吧

    2024-09-18 16:53:53 

  • 这没啥正常不正常的,如果是室外挺正常,室外都会有预留,6个管可能只用4个穿线,室内的话不应该,具体看你大概是什么类型的项目

    2024-09-18 16:56:24 

  • 从你这个量的差来看不正常,电缆会有预留、弯曲系数等,一般来说是电缆比管长才对。

    首次提交 2024-09-18 17:04:50  最近修改2024-09-18 17:05:41 (修改过1次)